  1. Salut VIKER,

     

    J'ai fait l'con (tiens ça me rappelle le titre d'un spectacle...)

     

    J'avais pris la décision de tout démonter et de recâbler la boite plus proprement.

    J'ai juste oublié de remettre mon stepdown lors de l'allumage....

     

    Bilan, un Arduino sous 12V... ça n'aime pas! du coup le Mega2560 à cramé !

     

    Bref j'ai reçu son remplaçant il est programmé, j'ai tout remonté (proprement) avec l'alimentation d'origine (5V).

    Je vais pouvoir commencer faire mes tests.

     

    Je repars donc de zéro avec la config de base. 

     

    Pour ce qui est du ballast, je ne sais pas quoi prendre, je ne trouves pas grand chose en 150W (et oui, j'ai déjà les lampes alors pourquoi en changer?)

    Apres, Electronique ou ferromagnétique c'est a voir.

     

    Quelqu'un a t'il déjà essayé les leds et si oui,  quel modèle?

     

    Zef

  2. BAD NEWS,

     

    Mon BALAST ETI 150W HPS/MH viens de lâcher en fin de run!!!

     

    Je démonte la boite.

     

    Je vais aussi avoir tout le temps pour reprendre le gestionnaire de culture de A à Z, pas à pas.

     

    par contre, sans Balast ?

  3. Salut Viker,

     

    J'alimente maintenant les platines relais via une alimentation similaire à celle que tu proposes.

    L'arduino est quand a lui toujours alimenté via mon alim PC 12V==> 5V via le step down (je pourrais a terme tirer directement le 5V de cette alim)

     

    mes 4 relais sont en fonctionnement et ça a l'air de tenir.

    pour la lampe j'ai mis une lampe de chevet de petite puissance.

     

    Si je n'ai pas de reboot, je mettrai mon HPS de 150W en test final.

     

    J'ai fait le test suivant (rien n'est branché sur les prises) et j'ai constaté une légère luminescence au niveau de la led verte de la platine.

    Je ne me l'explique pas.

    image.thumb.png.6c912d8cf9e756c3a212596b6cff71ec.png

    Zef.

  4.  

    C'est justement parce-que je doute de l'alimentation utilisée pour les platines que je compte remettre en activité l'alimentation d'origine (pour les platines relais).

    je n'ai pas voulu utiliser le 5V de l'alimentation PC afin séparer l'alimentation de l'arduino et celle des platines.

     

    j'ai pris le 12V et l'ai redescendu a 5V pour essayer de faire un tampon.

    Je pensais que la variation du 12V n'impacterai pas le 5V "retravaillé" par de stepdown.

     

    Je changerai l'alimentation des platines si besoin et vous tiens au jus.

     

    Zef.

  5. Salut Viker,

     

    Voici ce que j'utilises

    * Vcc0 = Une alimentation de PC dont je récupère le 12V et que j'abaisse à 5V pour l'arduino et Growduino V2.

    * Vcc1 = Un chargeur USB 5V 1A pour alimenter les platines relais (je n'utilises que 4 relais sur les ?

    image.png.85c436bd8d041fdb7a4c839ee5d617dc.png

     

    Et voici comment c'est relié.

    je prends en exemple Timer1 mais c'est idem pour Cycle1/Temp Up et HD:

    image.png.080ad5fef12f5db193032c08b4cd6bd4.png

     

    je penses changer l'alimentation VCC1 par celle d'origine :

    image.png.9885c2e4029122eb4fc20a3f9b76a2d1.png

     

    En espérant que cela répond à ta question.

     

    Zef.

     

  6. Salut VIKER,

     

    Je réintègre l'un après l'autre chaque éléments :

    - humidificateur/pompe/intra+extra ==> pas de reboot pour le moment.

     

    Prochaine étape.... la lampe de 150W.

     

    J'ai quand même joué un peu avec le circuit lampe du growduino (une lampe de chevet connecté dessus)

    Quand je joue avec l'interrupteur, je note que les leds des relais éteints de ma platine ont un retour de courant.

    C'est très leger et très court mais je note un micro éclairage d'une fraction de seconde.

    il n'y a néanmoins pas d'action au niveau des relais, ils restent à leur état initial.

     

    Comme un micro retour de courant à l'ouverture du circuit (lorsque j'éteint la lampe).

    c'est très blizzard...

  7. Hier soir, reboot après une heure de fonctionnement.? ?

     

    Ce soir j'ai séparé l'alimentation Growduino de celle de la platine.

    J'ai descendu les consignes de façon a ce que la ventilation s'enclenche régulièrement (par effet miroir l'humidificateur suivra).

     

    Le but est de laisser ainsi les relais s'ouvrir et se fermer pendant une heure ou deux et voir si le système reboot (ou pas).

     

    A suivre.

  8. Il y a 17 heures, Viker a dit:

    Yop,

    oui c'est bien ça.

     

    Edit: j'ajoute que les Vcc et gnd côté growduino et côté platine relais peuvent être sur une alimentation commune (dans mon cas ça a fonctionné) ou sur deux alimentations différentes (pas de gnd commun ni de Vcc commun) si tu observes encore freeze et reboot sur une alimentation commune.

     

    ++

    Viker

     

    Salut Viker,

     

    Merci pour le schéma électrique, ça m'a bien aidé car je ne m'en sortais pas.

     

    Ayant reçu ma platine rouge de chez Lama zone, J'ai hacké ma platine chinoise bleue, désossé tout ce qui ne me servait plus et adapté pour arriver à ton schéma.

    C'es possible en bidouillant un peu.

     

    C'est monté ça tourne, wait and see.

  9. Il y a 4 heures, Viker a dit:

    Yop,

     

    coté growduino ce sont les sorties intra/extra état haut ou ce sont les sorties timer, brumi, cyclic, état bas?

     

    ++

    Viker

    Salut Viker,

     

    Sur mon Montage, ce sont les sorties T1/C1/TU/HD du growduino V2 que je cherche à isoler en y insérant le montage Optocoupleur avant la platine relais chinoise (état bas).

     

    Ce qui donnerait ceci (pour un relais)

    image.png.8beb8729b8da5f0e9d81fcca0fce411b.png

    Cdlt

  10. Il y a 5 heures, Viker a dit:

     

    @zefram-28 Problème résolut car je n'ai plus de freeze ni de reboot.

    Cool, content pour toi.

     

    De mon coté j'ai essayé de détourner une platine chinoise sur laquelle il y a des Optocoupleurs... sans succès (pour le moment).

     

    la platine est active à l’état bas, donc je dois adapter ton circuit.

    je me suis inspiré des schémas postés plus haut pour tenter l'adaptation, j'ai du merdé quelque part.

    Je vais reprendre ma copie.

  11. il y a une heure, Viker a dit:

    Yop,

     

    En ayant interfacé par un module d'optocoupleurs toutes les platines relais au growduino V3, je n'ai plus aucun freeze ni de reboot.

    ...

    ça fonctionne mais j'ai tout de même le clavier qui ne répond pas à chaque fois que j'appuie dessus quand je ne suis pas dans les menus (*).

     

    ++

    Viker

     

    PS: Gen peut être as-tu une version 3.8 pour le growduino V3?

    Salut Viker,

     

    Je ne suis pas sur de comprendre...

    As tu un schéma de ton interfaçage car pour moi, les platines possèdent déjà un optocoupleur pour chaque relais???

     

    d'avance merci.

     

    Pour ce qui est de ton clavier, as tu bien vérifié tes connecteurs? j'ai eu de temps en temps le même problème (avec les dupont)

  12. Il y a 8 heures, Viker a dit:

    Yop,

     

    ok c'est la même que ma 8 relais bleu low trigger pour cyclic, brumi, chauffage, ... mais différente de mes platines relais high trigger de mes intra/extra que je teste actuellement avec les montages optocoupleurs.

    Pour l'instant 24 heures de bench sans problème. Donc je subodore que ce sont ces deux platines qui foutaient la merde. Mais pas de conclusion hâtive sans test de la troisième platine relais (la bleue).

     

    ++

    Viker

     

     

     

    Salut Viker,

     

    Je subodores la même chose.

     

    J'ai acheté sur lama zone les même platines rouges que toi, je restes dans un coin à voir comment ça évolue chez toi.

     

    @+

  13. Salut Viker,

     

    Voici le module que j'ai acheté (a priori la même que ta 8 relais) :

    Module_8_relais_arduino.jpg.75e2113481189adaf4388fa34d4ccccc.jpg

     

    J'ai aussi un explicatif du schéma (niveau logique 0 pour la mienne):

    schema_electrique_relais_arduino.thumb.jpg.9641afa7e8df66943dde1a045bebb966.jpg

     

     

    Comme j'ai a dispo une alimentation PC qui me donne 5V et 12V. je vais recuperer le 12V, utiliser un abaisseur de tension trouvé sur la BAIE et alimenter la platine relais avec.

  14. Il y a 8 heures, Viker a dit:


    @zefram-28 Ton schéma est bon coté branchement puissance sauf l'étiquetage car pour moi VCC est à droite et jd-VCC au centre.

    Sinon sur ton schéma il y a un lien entre les deux GND et il n'en faut pas sinon il n'y a pas d'isolation et c'est là que la platine bleue merde car elle a son GND commun entre commande et puissance.

     

    Donc pour pallier au problème je fais faire des platines à base d'optocoupleurs ou les deux VCC et les deux GND ne seront pas en commun et j'espère que cela fonctionnera.

     

    ++

     

    Viker

    Salut VIKER,

     

    Merci pour ce retour.

    Pour ce qui est de ma platine relais chinoise, j'avais en effet fait une erreur dans mon schéma, il a été corrigé depuis.

     

    j'ai mis le schéma de ma platine et le connecteur JD-Vcc est bien à droite.

    Ci dessous un zoom de la partie concernée.

    image.png.83624755fd4f34ce661f59eb25309035.png 

     

    ainsi que la photo de la plaitne:

    image.png.56fd4d130ddbddd5ce33f4de0a7395b8.png

     

    Sur ce point donc, mon alimentation additionnelle est connectée correctement.

     

    pour la solution que tu envisages je m'assied dans un coin et attends un retour de ta part.

     

    Ces reboots sont une vraie plaie.

     

    Cdlt

     

    EDIT : j'ajoutes aussi le schéma électrique pour un relais:

    image.png.e5555806d6434307590ec28ea742bf07.png

  15. Yop,

     

    11:29 ==> 17:51 "tester avec platine relais, sans rien brancher comme appareil." ==> pas de reboot.

     

    17:59 ==>             Je connectes le Sheild à la platine relais (partie commande) mais j'ai coupé le 220V de la partie puissance (relais actif mais sans puissance)Comme ci-dessous:

     

    image.thumb.png.0424c9e1282efc291c4ae6ce6ed7de55.png

     

     

    20:00 ==> Pas de reboot.

     

    Je commence à rebrancher un par un les appareils (un relais à la fois).

    Un toute les 1:30 (les reboots se font dans l'heure en général)

     

     

  16. on en arrive donc au même stade que ce que révélait SHAYNAN le 05/10/19 (avec un Sheild V3).

    (oui je relis régulièrement l'historique).

     

    Shield sans les relais = ok

    Shield avec relais = plantage.

     

    J'en arrive à me demander si il ne faudrait pas que je passe à une platine relais SSR.

  17. Et bien c'est branché à 19:19, je regarderai si ça reboot ou pas avec cette alim.

     

    Wait & see

     

    EDIT 19:53:

    19:53 REBOOT (j'avais la platine Relais connectée)

    Je relances en déconnectant la platine relais.

     

    RE EDIT 23:45: Aucun reboot avec la nouvelle alimentation (sans relais).

     

    ==> on en est au même stade qu'avec le precédent test d'hier soir à 20:28.

    Le pb ne semble pas venir de l'alimentation.

    Il n'a lieu que si la platine relais est branchée.

  18. ok je comprends la démarche ?

     

    Je n'ai pas d'alimentation 5V toute prête mais j'ai une alimentation de PC Qui pourrait faire l'affaire si je récupère le 5V.

    En terme de puissance ça doit être jouable?

     

    Cdlt

  19. Il y a 3 heures, Gen a dit:

    Yop

     

    déjà dans un premier temps tester avec un autre type alimentation et sans les relais de branchés

     

    ++

    GEN

    Salut GEN, 

    Déjà merci pour ta réponse.

    Pkoi tester une autre alim sans relais alors que je n'ai pas de problème avec l'alimentation actuelle sans relais?

    quel est l'objectif recherché?

    Cdlt

  20. Voici donc le schéma de mon branchement actuel :

    - La partie Relais

    - L'alimentation additionnelle de la platine relais.

    - Le shield Growduino V2.

    - L'alimentation 220V/5V du Shield.

     

    Dans cette configuration, j'ai des reboot du Shield quasi une fois par heure... 

     

    Problème de parasitage du à l'activation des relais?

    Un bug dans le programme (peu probable puisque pas de reboot sans platine relais connectée)?

    Un scrameustache qui s'amuse à me péter les C.....

    Je cherches encore.

     

    image.thumb.png.031f0727aeaa3e9b5bed0c2b4b43808e.png

     

  21. Reset du système à 18:21.

    Il est 22:45 et je n'ai eu aucun reboot de l'Arduino depuis.

     

    Mes problemes viennent donc probablement d'un parasitage lié à la platine relais.

     

    Question: comment me débarrasser de ce parasitage?

     

  22. Il y a 19 heures, Gen a dit:

    Yop

     

    Question : est-ce que l'arduino plante quand tu ne branches pas la platine relais ?

     

    ++

    GEN

    Je peux faire un test de deux/trois heures aujourd'hui.

    Je débranches tout les fils qui vont à la platine?( Gnd/vcc/in1 à in8).

    et mon alim externe.