Je suis quasiment dans le mystique avec ce montage, rien n'est logique !
Donc je vais tirer l'alimentation de 3 prises différentes, 1 pour chaque drivers, en espérant que chaque prise a une ligne spécifique (ce que je doute car j'ai qu'un disjoncteur 16A pour les lampe et 20A pour les prises en ce qui concerne cette chambre...)
-
Petite update. J'ai pris mon mal en patience et j'ai décidé de faire ce montage :
1 HLG-480H-C1400A avec 3 strip en série
2 HLG-240H-42B avec 2 strip en //
1 HLG-240H-42B avec 3 strip en //
j'ai testé chaque montage individuellement, ça marche. Mais je viens alimenter tous mes driver avec même prise, j'ai maxi 4 strip qui s'allument.
j'en peux plus !
Mème le réseau EDF n'est pas assez puissant pour alimenter les drivers ou quoi ?
-
Il délivre 1,4, j'ai fait varier I jusqu'a 100% et rien !
J'ai fait le même montagne sur les 3 strip suivantes seulement 2 s'allumes !
Surtout n'achetez pas ces strip, chères et pas fiables du tout ! Je comprends pourquoi ils ont vite sorti la V2
-
-
Merci pour ton enquête !
J'y vois là clairement une faiblesse de design ! Quel intérêt de faire une PCB qui de pars sa constitution, ne pourra pas être associé !
Bref j'espère merci pour ton enquête !
J'ai sur les bras tout un tas de strip qui sont économiquement inutilisables!
-
Malheureusement, je ne peux pas mettre plus de 3 barres en parallèle, ou seulement 1 s'allume si j'en mets 4 !
Le driver délivre 5,76A, je vais dimmer I pour descendre à 4,8A et éviter de cramer mes strips
-
Après j'ai aussi 3 drivers HLG-240H-42B, j'arrive à en allumer 3 en parallèle !
Bref, avec mes 5 drivers, je dois pouvoir allumer les strips 😅
Ça sera le light Panels le plus lourd et plus riche en drivers 😂
- 1
-
Vraiment très honnête les prix, je ne connaissais pas, merci !
- 1
-
Si, j'ai flingué 3 strip a force de m'acharner 😪 a 40€ l'unité ça fait mal !
Un conseil pour trouver des strips plus fiables ?
- 1
-
Oui je suis surpris que personne n'aient relevé ce défaut sur ces strip, je suis deg
-
Merde !!!! J'avais pas vu, max 4 barres !!!
Bon ça marche quand même juste avec 3 barres max... Du coup je comprends pas comment grow-it-led propose des KIT DYI Avec 8 strip en série 🤔
-
-
La fiche technique des strips:
https://cdn.samsung.com/led/file/resource/2019/03/Data_Sheet_Horticulture_Module_Rev.1.0.pdf
Oui j'ai pensé à alterner le sens des strips au montage pour éviter d'avoir un long câble qui relie le + et le -.
Peut-être que raccourcir le chemin changera la done !
-
Oui j'ai essayé les 2, j'ai fait plusieurs croisements pour m'assurer que toutes les strips fonctionnent.
Je suis plus quoi faire !
Peut-être voir un électrotechnicien
-
Merci pour ta réponse !
Oui je me doutais que les 2 cheminement étaient bons, par contre tu sembles dire qu'il n'est pas assez puissant ?
Pour mon montage, j'avais prévu 2 drivers pour alimenter 2 boucles de 6 strips en series.
Malheureusement je n'arrive pas à dépasser 3 😪😪😪
- 2
-
A characteristiques identique, je ne veux pas croire à une non compatibilité !
Surtout que 90% des montages se font avec des meanwell 😪
-
-
Tout a fait, les tensions s'ajoutent, j'ai mesuré 43 aux bornes de chaque barres et quand je mesure entre le - de la barre 1 et le + de la barre 3, j'ai 129V !
Quand je rajoute une 4eme.
Pof ! Y'a plus qu'une barre a 43V
-
il y a 23 minutes, Heka a dit:
yop
faut il qu'il dispose d'un driver adapté a ça
ce qui n'a pas de sens avec des diodes ...
ben comme les barres sont toute dans même sens , tu dois nécessairement croisé ton câblage entre celle du haut est celle du bas par exemple.
vus la config que tu nous montre ici ton câblage doit revenir a contre sens sur celle du bas a rapport a celle du haut pour respecter ta série ...
edite par exemple: la sortie de la dernière barre du haut a droite doit attaquer la première barre a gauche du bas
@+
Donc je dois effectuer les branchements ainsi?
-
Testé une à une, elle marche !
Pour la résistance, je ne peux pas la mesurer avec un ohms-mètres, il faut calculer l’impédance non ? Ou mes souvenirs de cours sont trop loins !
- 1
-
Toutes les barres sont tournées dans le même sens et je rentre et sort par le même côté. Peut-être faut-il entrer et sortir par le bout opposé de la barre ?
-
Oui, à moitié ou clockwise à fond, rien ne change
-
Tension 43v aux bornes de chaque barres pour un montage 3 en séries.
Sur un montage 4 en série, seulement 43v aux borne de la 1ere et 0 aux 3 suivantes.
Pourtant la plage de courant constant va de 171 à 343V.
C’est incompréhensible !!!il y a 12 minutes, Lamictal a dit:
-
Salut l’équipe !
je me suis fabriqué un panneau avec 12 barres led Samsung horticole réf. SL-B8R5C9H2AWW. Tension de fonctionnement 43,1V et 1,2A.
Pour alimenter tout ça, j’utilise 2 driver HLG-480H-C1400A. Output: Vmax 420V et 1,4A.
Théoriquement, 1 driver pourrait alimenter jusqu’à 8 barres en serie. Mais dans les faits, dès que j’en branche plus de 3, il y en a plus qu’une seule qui s’allume.
De quoi cela peut-il venir ? Je pensais au diamètre du fil ? J’utilise du fil classique de 1,2mm2, peut-être devrais-je opter pour au AWG 18?
merci de votre aide
- 1
Samsung led strip en serie
dans Discussions matériel
Posté(e)
Salut a tous !
Je vous présente le râteau Led le plus cher de l'histoire !
4 drivers pour tout alimenter avec 2 sources de courant différentes 😅