  1. Je suis quasiment dans le mystique avec ce montage, rien n'est logique !

    Donc je vais tirer l'alimentation de 3 prises différentes, 1 pour chaque drivers, en espérant que chaque prise a une ligne spécifique (ce que je doute car j'ai qu'un disjoncteur 16A pour les lampe et 20A pour les prises en ce qui concerne cette chambre...)

  2. Petite update. J'ai pris mon mal en patience et j'ai décidé de faire ce montage

    1 HLG-480H-C1400A avec 3 strip en série

    2 HLG-240H-42B avec 2 strip en //

    1 HLG-240H-42B avec 3 strip en //

     

    j'ai testé chaque montage individuellement, ça marche. Mais je viens alimenter tous mes driver avec même prise, j'ai maxi 4 strip qui s'allument. 

    j'en peux plus !

    Mème le réseau EDF n'est pas assez puissant pour alimenter les drivers ou quoi ?

    PXL_20221004_180727488.jpg

  3. Merci pour ton enquête !

    J'y vois là clairement une faiblesse de design ! Quel intérêt de faire une PCB qui de pars sa constitution, ne pourra pas être associé !

    Bref j'espère merci pour ton enquête !

    J'ai sur les bras tout un tas de strip qui sont économiquement inutilisables!

  4. Merci pour ta réponse !

    Oui je me doutais que les 2 cheminement étaient bons, par contre tu sembles dire qu'il n'est pas assez puissant ?

    Pour mon montage, j'avais prévu 2 drivers pour alimenter 2 boucles de 6 strips en series.

    Malheureusement je n'arrive pas à dépasser 3 😪😪😪 

    • Sad 2
  5. il y a 23 minutes, Heka a dit:

    yop

     

    @Lamictal

    faut il qu'il dispose d'un driver adapté a ça

     

    ce qui n'a pas de sens avec des diodes ...

     

    ben comme les barres sont toute dans même sens , tu dois nécessairement croisé ton câblage entre celle du haut est celle du bas par exemple.

    vus la config que tu nous montre ici ton câblage doit revenir a contre sens sur celle du bas a rapport a celle du haut pour respecter ta série ...

     

    edite par exemple:  la sortie de la dernière barre du haut a droite doit attaquer la première barre a gauche du bas

    @+

    Donc je dois effectuer les branchements ainsi?

    16642844420554544144048300926634.jpg

  6. Tension 43v aux bornes de chaque barres pour un montage 3 en séries.

    Sur un montage 4 en série, seulement 43v aux borne de la 1ere et 0 aux 3 suivantes.

    Pourtant la plage de courant constant va de 171 à 343V.
    C’est incompréhensible !!!

    il y a 12 minutes, Lamictal a dit:

     

    Yop,

     

    quelle tension arrive à la 4eme barre, la 5eme , etc .. ?

     

    En-dessous de 38,5 V ça s'allume pas en théorie.

     

     

    bye.gif.cf1bed3940f668cb02096215e84f4c4d.gif


     

  7. Salut l’équipe !

     

    je me suis fabriqué un panneau avec 12 barres led Samsung horticole réf. SL-B8R5C9H2AWW. Tension de fonctionnement 43,1V et 1,2A.

    Pour alimenter tout ça, j’utilise 2 driver HLG-480H-C1400A. Output: Vmax 420V et 1,4A.

    Théoriquement, 1 driver pourrait alimenter jusqu’à 8 barres en serie. Mais dans les faits, dès que j’en branche plus de 3, il y en a plus qu’une seule qui s’allume.

    De quoi cela peut-il venir ? Je pensais au diamètre du fil ? J’utilise du fil classique de 1,2mm2, peut-être devrais-je opter pour au AWG 18?

     

    merci de votre aide