Yop @Toto40,
je ne peux pas t'aider, je possède une red board, mais je serais intéressé de savoir ou tu as fait faire tes PCB, et comment tu as fait, quels fichiers envoyé, car je souhaiterai faire refaire des cartes moteur avec fusibles et relais sur socket mais aucune connaissance dans la prog ou conception de pcb.(trouver kicad sur le net mais ts les composant ni st pas)
après je déposerai une carte pour avoir les composants et pistes dédier.
++
-
yop @Bib60,
je te dirai que cela est intégrer, regarde le sujet de la red board, tu trouveras qq schémas qui te permettront de voir ce qu'il en est.
++
-
Yop @Viker,
Bon suite aux différents test, en supprimant la MZ de la salle B, pas de pertes de CO² sur la salle A et idem pour si je fais l'inverse,
ensuite pour le FDTI, laisse tombé je voyais le composant plus gros, finalement je vais pas tenté le diable, il restera comme cela, je vais me contentais d'une seule sonde,
sinon à part ces sondes cela fonctionne bien, pour l'antenne ayant des soucis de wifi, j'avais regardé un tuto pour faire une extension de cette antenne, mais je voulais tout d'abord régler mon souci de perte mais en vain.
encore merci pour tous ces conseils et liens, et fais en sorte d'avoir une red board aboutie.
++
- 1
-
Il y a 1 heure, Viker a dit:
- diamètre de sortie, il faut chauffer la puce pas les composants autours.
je m'en doute j'ai des réducteurs jusqu'à 5 mm
Il y a 1 heure, Viker a dit:- Un bonne loupe genre lampe loupe fait l'affaire.
ok merci de l'info
- toujours aucun soucis avec 7 jours d'affilés sans pertes ni reboot, puis mise à jour de l'affichage de l'adresse ip qui à remis le compteur à 0 et depuis cela fait 3 jours sans erreurs ni reboot. C'est très stable.
parfait c cool
- j'ai fais passage de flo à sech et le compteur passe à 0 sans soucis
ok merci, encore qqch de mon coté
- en mettant sous tension par l'usb, moi je sentais au doigt qu'elle chauffait et puis il y avait tous les symptômes de l'usb, de non détection de la board, ...
Donc je p faire fonctionner sans cette petites carte
- je suppose que tu parles de la mhz19 (vu tes textes explicites ), au démarrage j'ai 000 puis la mesure arrive en moins d'une minute.
oui excuse,
elle monte jamais à 5000 puis ce stabilise car de mon coté elles le font depuis le debut!!
Yop @Viker,
merci pour ces retours, j'ai tjrs pas de pertes de Co² sur la A, si cela fonctionne sur plusieurs jours j'essai juste celle de la B, par contre si les 2 fonctionnent mais pas ensemble cela va me dire quoi, confirmer que c'est le FDTI qui fait le bazar ou pas??
++
-
Yop @Viker,
le flux d'air chaud est beaucoup trop gros.
Tu parles du diamètre de la sortie, ou de la quantité de chaleur,
après attends je suis pas encore équipé, je vais acheter un p d'alcool, du flux après je suis un peu bloqué vis à vis de la binoculaire, je n'en possède pas et c'est cher pour le peu d'utilisation que j vais en avoir,
je vais de voir autour de chez moi pour voir, ce sera plus prudent je pense.
J'ai relancé sans la sonde B, ce matin, pour le moment 12h sans pertes,
sinon hier j ai changé les modes de cro et flo, si tu peux contrôler de ton côté, passage cro à flo pour les 2 salles, la A affiche bien 0, par contre la B est resté bloqué sur 5 pour ma part sur le Nextion mais pas sur la page internet bien passé à 0, il à fallu un arrêt complet,
peut-être aussi dû à mes différents soucis.
Dis moi, afin de faire une thermographie de cette puce FDTI , il faut que je la mette sous tension avec l'usb pour qu'elle soit alimenté ou elle est alimenté par la red, afin voir à quelle T° elle fonctionne.( la board peu fonctionner sans la carte 5/10v des leds pas de souci??)
j'ai un pic de calibration à 5000 qu'à partir du moment au je remet sous tension la red, mais pas lors d'un reset as tu le même phénomène?
++
-
Il y a 10 heures, Viker a dit:
Vérifies au multimètre point par point chacun de tes câbles histoire d'être sûre à 100%
tu veux que je contrôle la continuité ou une valeur en particulier
En général il vaut mieux du câble de donné blindé torsadé.
c'est ce qu'il y avait avant avec les même pb de fonctionnement
Perso j'ai du rj45 cat6 (blindé torsadé) pour les sondes am2320 sur 2.5m
idem sur 3m
Pour le mhz19 j'ai du blindé non torsadé sur 2.5m
non blindé "m
Pour le ds18b20 je dois avoir 5m en blindé non torsadé.
50 cm non blindé
lcd 30 cm cat 6
Yop @Viker,
hier j'ai fait le dernier upload je pensais que cela aurait durée 24h mais malheureusement non, perte de valeurs au bout de 23h, reset perte dans les 15min qui ont suivi, de nouveau reset et la, elles évoluent, je verrais demain.
j ai un pic de calibration à 5000 qu'à partir du moment au je remet sous tension la red, mais pas lors d'un reset
merci pour tes différents liens, je vais attendre pour commander un peu de matériel (flux, alcool, pince) ensuite ma chaufferette doit faire le taf, réglable de 50 à 650°, pour un réglage à 300 au vu des liens, il va falloir que je trouve le temps pour faire cela.
encore merci pour le taf, je te tiens informé.
++
-
Yop @Viker,
je n'ais pas soudé un cable direct sur la red, j'ai juste soudé des fils qui vont sur un connecteur (suppression du jst cable) et ensuite je visse mon connecteur male dans le femelle qui est sur le tableau, en gros connecteur tableau pré moulé avec 50cm entre red et embase (cf image plus explicite) et ensuite hors tableau 3m de cable
la seule chose de modifier depuis le début c'est qu'il y est moins d'interconnections, et 3m de lg, mais finalement le problème reste le même perte de valeurs avec ou sans blindage ou droit croisé; je vais faire le teste en retirant la A ou B pour voir si cela change qqch, sinon je me contenterai de faire des resets lors de la flo pour avoir la valeurs ☹️.Dommage
Il y a 15 heures, Viker a dit:"avant debug oui, reprise câblage avec Tx à la meme lg que Rx, puis ok. "
comme indiqué j'avais déjà une pertes de co²
donc avant debug tu as de problèmes de pertes de CO2 (oui) puis tu changes de câble (non) il aurait été bien d'avoir le descriptif immédiat) et là plus de problèmes?
je n'ais pas changé de cable juste mis d meme longueur Rx et TX en premier temps, le changement c fait plus tard
"et après ta reprise perte de valeurs puis refresh a travers wifi et cela rester stable "
de quelle reprise parles-tu, il faut que tu sois super explicite.
une fois que tu as commencé à faire des modifs de la prog, moi j'ai juste fait des modifs de temps afin de plus avoir d'erreurs de sondes (am2320), ensuite tu as commencé a faire le tour de l'ensemble de la prod, d'ou pourquoi l'éventuelle hypothèse des sondes mhz.
ce qui est bizarre c'est que le défaut n'est jamais identique, un coup au bout de 2h et max 15h sans perte de valeurs
merci
++
un pistolet à air chaud pour soudure c'est une chaufferette??
-
Yop @Viker,
merci pour ton aide, je viens de faire le dernier upload, et là plus de graph si cela t permet de déterminer qq chose, un reset et un arrêt pour redémarrer et c bon.
Est-ce qu'avec l'ancien logiciel, celui de Gen, que j'ai débugué, tu avais des pertes d'affichage CO2?
avant debug oui, reprise câblage avec Tx à la meme lg que Rx, puis ok.
et après ta reprise perte de valeurs puis refresh a travers wifi et cela rester stable
Avant d'essayer le programme redboard3 as-tu fait des changements de connecteurs sur tes sondes CO2?
oui
Si oui est-ce qu'avec le prog Gen débug cela fonctionnait?
idem perte de valeurs
Si c'est non tes changements sur tes soudures sont à vérifier. (d'où pourquoi j'ai tout soudé)
As-tu changé des longueur de câble? Des types de câbles? Détails toute la liste des changements.
au début cable cat 6 croise blindé 2,5m puis après 3m câblage droit non blindé il y 15jrs 3 semaines
En résumé, depuis quand as-tu les problèmes de sondes CO2 et quels ont été les changements opérés entre le moment où cela fonctionnait et ce problème?
finalement un peu depuis le début puis cela fonctionné (reprise lg rx-tx), et ensuite après un refresh sur la page de la red,
peut être les sondes en elles meme venant de Ali express??
il y a 5 minutes, Viker a dit:Connexion et déconnexion des sondes sur redboard éteinte .
ok cela va peut être m'aider voir si cela peut venir de l'une d'elle, cela va pas faire le bazar au démarrage?? manque AM OU MHZ
++
c un truc de dingue!!
-
Yop @Viker,
j'ai du faire plusieurs resets, durée de l'affichage des sondes mhz19 6h, puis 9h et 15h depuis hier et renouveau un reset, aurais tu une astuce pour déterminer d'où peut venir le problème, j ai pu lire que cela pourrait venir de la mémoire qui gèle si ça te parle?? (la sonde CO2 émet bien une lumière(alimenté)mais pas de données si je reset pas)
avant ou après démarrage de la red, je p déconnecter des sondes pour voir si c l'une d'elles qui perturbent qqch??
tout fonctionne bien, j'ai que cela qui me perturbe.
merci
++
-
Yop @Viker,
j'ai rien touché au programme, pour l'hypothèse de la perte de connection wifi, j'y pensais aussi du fait que j'ai très peu de signal mais sans trop de conviction du fait que je sais pas si cela est lié, ensuite pour la re connection de la red à la box il faut faire un reset sinon l'ip reste à 0.0.0.0, j'ai eu le cas suite à une coupure du réseau.
pour le fdti cela peut pas ce dé activé par la prog??
sinon mise à part le fait des pertes de CO2 cela fonctionne bien.(cable droit sur 3m, si des fois encore cela vient du cable non adapté).
Ce qui est sûre c'est qu'un refresh de page internet ne résoudra pas le problème, auparavant cela fonctionné et m'éviter le reset avec l'ancienne version @Gen
++
-
Yop @Viker,
pour l'upload par OTA c magique, pour le fonctionnement pas de souci particulier mise à part un bugs 24h après, blocage du système il c passé plus rien, un reset et hop, par contre je rentre de déplacement, mon CO² à 0, graph idem, j'ai des pertes de co2 à certains moments sans trop savoir pourquoi du fait que je n'étais pas présent, même en rafraichissant la page internet cela ne relance pas les données donc reset, as tu une idées dès fois??
++
-
Il y a 2 heures, JH63 a dit:
juste une impulsion reset
Yop @Viker
Je parlais du bouton reset raccordé aux jst cable, du fait que le reset eprom je l'ai déjà fait à travers le SSID.
Pour la puce ftdi il faut absolument un pistolet à air chaud pour soudure, donc finalement je ne pourrais rien faire avec mon fer à souder, je verrais si OTA fonctionne ce WE.
++
-
Yop @Viker,
je viens de voir que tu cherchais encore, tu as finis par trouver c cool, maintenant cela peut ce faire à travers OTA ou cable oblige ??
j'attends ton retour de mon précédent pour l'histoire du reset et je réupload donc ton derniers fichiers posté.
++
-
Yop @Viker,
Merci pour ce retour,
j'ai bien pris le dossier complet après avoir remplacé le main .ccp que tu as posté en dernier lieu,
finalement comme je ne suis pas arrivée à me reconnecter hier je n'est pas re uploadé sans décommenter,
Tous les paramètres sont bon, c'est parce qu'elle faisait un reboot à des moment lors de l'enregistrement des paramètres, que je pensais refaire l'upload.
bref tout fonctionne bien !! et figure toi que j'ai même accès à OTA, je suis assez content, je laissais http devant l ip, je m'en suis aperçu du fait que par le téléphone cela marche.
je n'est pas encore fait de test voir si OTA fonctionne, mais il n'y a pas de raison,
pour l'upload par OTA, balancer le fichier et reset, comme tu p indiquer, càd manip habituelle pour un upload reset + maintien bouton esp, ou juste une impulsion reset après avoir téléchargé.
un petit lien vers le fdti à acheter serait parfait, en regardant il y à 3,3v et 5v afin d'être sûr.
merci encore.
++
-
Yop @Viker,
merci pour toutes ces modifs, j ai fait l'upload sur l'écran, idem pour la carte, effectué les resets, pas de souci de reboot pendant le passage cro flo cro, par contre des reboots pendant les paramétrages,
accès à l adresse IP, par contre pas d'accès à OTA IP/upload j 'ai du zappé une librairie 61 d'uploader,
1- comment savoir si j ai besoin d'effectuer ces différents re upload?
en voulant procéder à ta manip avec les différentes lignes en décommentant 3039, 3040 et 3043, plus moyens de faire un upload, la carte clignote puis s'arrête et Windows ne reconnait plus le périphérique,
2- avais tu ce souci pour déterminer le remplacement de ta puce fdti ou rien à voir.
je vais voir demain si l'ensemble fonctionne correctement et si les jours avances,
++
-
Yop @Viker,
j' ai tellement repris les câblages et soudure que cela ma soulé, tout est en direct à travers des connecteurs ( marque contact phoenix)avec 3M pour la MHz et 3m pour les Am mais je pense que j'ai voulu allé un p loin avec les AM, perte d'écran au bout de 2 jrs, 50cm carte connecteurs + 3M, je vais réduire et puis cela restera comme cela du fait que cela change rien au fonctionnement du fait de lcd qui disparait.
pour la modularité, j'espère à ne pas avoir à reprendre des composants comme cela à pu t arriver, et ensuite une fois fonctionnel je devrait plus y toucher. Normalement.!!
Franchement belle évolution de la red board, pour l'integration de mode séchage et le mode de ventilation, ainsi que pour la luminosité, pour le reste il va falloir que je relise à tête reposé afin de réaliser toutes ces modifs d'upload, je fais l'upload dès que possible ,
pour les transistors pas de résistance au autre?.
pour être sur du branchement : I/O sur la base, le + sur l'émetteur et collecteur au relais? on ne se sert pas d autre pin.
merci pour ttes ces explications ainsi que le travail effectué
++
-
Yop @Viker,
Trop tard, j avais déjà commencer à souder, pour le moment plus de souci de perte LCD, pwm et le reste, enfin !!
cela fait plus de 24h sans souci, max 8h auparavant avec different défauts, surement une merde sur les JST, je vais voir si cela dure dans le temps.
je tourne à 75 de process depuis le dernier upload de @gtiturbo, avec thinspeak, 101 avant, je sais pas si c du à des modif qu'il a apporté ou autre.
++
-
Yop @Viker,
Joli boulot je vois q tu as modifié pal mal de chose , je profite de ton savoir faire, n ayant pas l intérêt d une T* à 12 voir 14 degrés, je pense que pareil de ton côté, tu pourrais modifier l échelle de celle ci afin de commencer 16 degrés jusqu a 36, de mon côté tjrs des galères (lcd) j ai finalement commencé à soudé direct sur la board, lcd et nextion, (plus de perte de affichage co2 , ou des graph T -H et du lcd lors des paramétrage)je vais finir ce week-end pour les capteurs, on verra si le lcd continue à faire des siennes je le virerai du prog, j ai hâte d upload la nouvelle version.
++
-
Yop @Viker,
Juste pour la A, la B ne bronche pas, ayant mis en commun les - des am2320 et des mhz cela n est peut-être pas sans conséquence??
++
-
Yop @Viker,
Ma pwm passe correctement en affichage qu à partir de 30 en extérieur, sinon en dessous elle affiche 255, elle serait pas déconnante, qu en penses tu?
++
-
-
Yop @Viker,
Pour ma part, j ai l impression q cela fonctionne, le brumisateur s enclenche à 59% pour un paramètre a 65, et s arrete vers 66%.
++
-
Yop @Viker,
Par rapport à la nouvelle librairie cela intègre une hystérie pour la T*?
Il y a t il une priorité à la T* ou à l' H*, et comment je p constater la différence ?
++
-
Il y a 14 heures, Viker a dit:
inclure ces fonctionnalités
Yop @Viker.
Une image??, sinon pour la librairie je l avais basculé semaine dernière, pas vu trop de différence du fait des T* actuelles, (vitesse a 5 en permanence) et hier en rentrant j ai zappé la remise à jours de celle ci en téléchargement avec thingspeak.
Si j ai un p de tps ce week-end, je ferai la modif, mais j aurais pas le temps de rester devant.
Sinon vis à vis thingspeak, @gtiturbo, nickel pour le co2, par contre, pour la pompe j ai pas de changement d état, même mm en changeant le temps, ci joint les graphs,
Cela peut-il influer sur le temps de process ??
RED BOARD entraide
dans GDW Temp
Posté(e)
Yop,
Salut Viker,
je sais pas si tu es encore actif sur le forum, j aurai souhaité savoir où la pwm 0 10v sortie moteur extra pouvait ce connecter sur le variateur de vitesse?
Merci pour ce retour
++